最近调试一台矿井提升机,选型为低速电机,功率为750KW,电枢660V/1308A,磁场110V/75.7A,采用磁场恒定,电枢可逆串联12脉动传动方案,箕斗上提系统设计负载(12.5吨)等速段电枢电流保持在800A左右,但是启动电流可以达到2000A左右了,因为系统设计选用了1P6RA7095-4KV62-0-Z,最大输出电流在2000A,现电流限幅在1960A,加速段出现的电流饱和有4,5秒,之后速度稳定后,电流就下来了。重载下放减速段也存在此现象。按照实践经验,最大启动电流一般会在等速段电流的1.3~1.4倍属于正常,各位高手帮我分析分析问题会出在哪?