1故障现象:一台70系列变频驱动一皮带电机,无制动单元。最近频繁报F026,30分钟左右,或者更短。
2.控制方式:X101端子1,9 启动 ;x102 17,18 (4-24v电流控制速度)
3.处理过程:查电机绝缘正常。 4.更换cuvc板故障依旧.重新采用简单调试,p060=3开始照说明书设定各个参数,走完以后,发现回不到009,而是008,将P055改为b001后,可回到009。-----继续设定P632.2=4,启动却发现变频显示0011,变频不能工作。
请高手帮忙 谢谢 1. f026频繁出现的可能原因 2.手动设置参数为什么不能用