假设单按钮启停的块是FC5,内容是
A #IN

FP #Temp

X #OUT

= #OUT

M0.0和M0.1分别是按钮输入,M0.2和M0.3是临时量.
M1.0和M1.1分别是输出.

在OB1中调用两次FC5,分别输入上述值.
然后增加两条语句:

a m1.0
r m1.1

a m1.1
r m1.0


就会出现我在一楼中描述的问题.改用10楼的程序后,就没有这种问题了.
问题应该是出在1楼中的程序是线圈输出,本楼里的条件是复位指令.线圈输出不停地给输出置位或复位,就会导致各条件间互锁不正常.