quote:以下是引用SHANGRILA在2010-06-21 16:56:13的发言:
如题:工频与变频自动切换过程应如何实现,以及该注意什么?
这帖子隔了些天,再来读,^_^,都可以解决的:
工频转变频的操作,首先切断工频与电机的连接,然后接通变频输出与电机的连接。并激活“捕捉再启动”,要注意的问题是捕捉电流的设置要恰当,否则,将因过电流关机,造成切换失败。
变频转工频的操作,首先“封锁”变频输出(用使能信号或OFF2),延时,工频-变频接触器转换。要注意的是延时(适当的延时),以保证转换瞬间不跳闸。
不管是怎么转换,在闭合工频与电机连接或断开工频与电机连接时,都会造成有载的触点动作。所以接触器的开关容量要选择好,否则会出现烧毁触点,造成电机缺相的故障。
而最理想的多机配合并联运行恒压供水的系统,是采用一个变频器和多个软启动控制电机的多机并联系统,由于有了变频器和软起动器连接电网和电机之间,所以各种转换都是无触点转换。没有带载启动或者带载断开的问题。这个应用,在下载中心有例程。