FP位是用来保存RLO 的上一个周期的状态的,如果在子程序中使用绝对地址,那么2次不同的调用,一个位却要保持2个结果,显然是超出了他的能力的。你可以定义一个in/out类型的参数作为FP位,在每次调用时传递个FC,或者使用FB,在静态变量中定义一个位,然后用这个位作为FP位