用户寄来一块NCU(571.4),经过在线检测,发现NC总清后数码管能显示6,PS灯闪烁,PF常亮。下载PLC程序时 报未配置参数无法联机问题(测试线:840D,USB适配器)。再次进行S7端口设置,发现不能识别PLC。 怀疑 NCU 中 PLC部分有问题。再次执行PLC总清 S4(2-3-2-3-0)发现此过程NCU指示灯无反应(数码管显示6,PS常亮)。
断电,拉出NCU的控制板,发现里面插着2块小板,打电话咨询西门子工程师,意思好像是一块负责NCU,一块负责PLC。正好我们有这块板子的备件,将上面的小板一一更换,通电测试。最后更换一块小板,NCU调试正常。
通常西门子设备故障发生,可能只是一些小问题,但停机却造成工厂很大的损失,只要厂里技术人员事先向西门子咨询,然后做一些替换,可能问题就解决了,也避免了不必要的损失。