发布于 2010-06-30 07:15:03
2楼
这个问题好像也老早就讨论过的。
还是根据经验值吧!
印象中416,417 CPU是64个S7 连接;
412,414 是32个S7 连接。
这还没包括 Open IE TCP的链接。
但是实际上有哪个项目,有32个计算机 直接去连接 一个S7-400?
西门子官方的建议是,
不管是WInCC 还是PCS7,
计算机通过以太网连接 到同一个S7-400 CPU上时,
数量不要超过8个。
如果计算机数量过多,应该走客户机/服务器架构。
如果通过 MPI,DP 口等来连接 400的话,同时连接的计算机数量要比
以太网连接还要少。。。
应该说,这个值被SFAE,SIAS 和很多 客户 无数次的验证过。
不超过8个是最保险的!
例如我有个项目,直连的计算机数量是7台。
当时 就跑的很好。
后来系统陆续扩建和升级。添加了2台服务器,数量到了9个。
我有时候用自己笔记本 同时监控。没什么问题,
但是同事的笔记本也挂上去的时候,就感觉到通讯陡然变慢了。
当时不知道什么原因,但是我的笔记本离线,或者他的笔记本离线,
通讯明显会好转。
难道说明,最大限制值是10个?
只是说明了 本项目的 临界点刚好在10个。
因为还有个别的项目,我们做演示和培训的时候,
学院的笔记本一个个都连接了上去,
一直连接到14个,CPU 明显的撑不住了。 414-2的CPU。
毕竟培训时通讯的数据量 和工业现场实际还是有很大的差异的!
我不认为 这个实验就具备 现场的参照性!
西门子会稍微偏保守一点,
所以,官方说 不要超过8个,
那个同时连接8台计算机,就没问题。
如果你刚好多了那么一点点,1-2台。
应该也撑得住。
但是不要期望着,超过 推荐值太多。
更不要期望达到 书面的理论值。
例如,说不定,你做个实验 能同时连接到十几个 甚至接近二十个计算机呢
但是这样的状况,在现场能不能用?
不同的现场,不同档次的CPU,
不同的通讯数据量,可能都会有 略微的差异。
但是坚决的建议你 控制在 官方推荐的 数值。。。
能连上 和能用 是2个概念。
能用和工业现场 能稳定长期的使用 也是2个概念。
Qiaopeng1231--乔鹏