我的两台电机队拖实验,无速度传感器模式,一台速度控制,另一台速度饱和转矩限幅。我选择的两个逆变器容量为18A,两台电机容量为3kW,6.5A,额定转矩为20Nm。试验时需要输出额定转矩以下功率时还很正常,但是要求输出两倍转矩时就有问题了,转矩限幅就是输出不了那么大的转矩。
有没有各位高手,指教一下:
我的r1526已经是40Nm了而且P640 和P1530已经设为最大了,还是不行!而r79
仍然是25多一点,到不了40,而且还虽着运行的时间变小。
注:过载只是很短时间。