回复:S7-300编程中延时控制的问题,苦思不得其解,求高人指点

sunsen

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-30 14:10:37

9楼

LZ是不是要这种情况: A I0.0 延时2S后输出 =Q0.0
如是 在OB35中加如下代码:
A I 0.0
= M 203.0
L MD 200
SLD 1
T MD 200
A M 201.3 //第20次移位,20X0.1s=2秒
= Q 0.0