回复:S7-300编程中延时控制的问题,苦思不得其解,求高人指点

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    45

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-30 16:04:08

10楼

这个问题要解决并不简单。
建议建一个时间戳队列,使用带硬件中断功能的模块(如SM321 7BH01)每次I点上升沿与下降沿促发OB40中断,在OB40将时间戳和I点状态压栈,在OB1里对时间戳队列时间数据做FIFO,以当前时间减去出栈时间值再加2秒触发OB20中断(SFC32),出栈的I值以OB启动事件值输入,在OB20中断中对Q点输出处理。这应该是S7-300处理楼主问题精度最高的方式。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。