回复:S7-300编程中延时控制的问题,苦思不得其解,求高人指点

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-06-30 19:38:46

11楼

quote:以下是引用N在2010-06-30 16:04:08的发言:
这个问题要解决并不简单。
建议建一个时间戳队列,使用带硬件中断功能的模块(如SM321 7BH01)每次I点上升沿与下降沿促发OB40中断,在OB40将时间戳和I点状态压栈,在OB1里对时间戳队列时间数据做FIFO,以当前时间减去出栈时间值再加2秒触发OB20中断(SFC32),出栈的I值以OB启动事件值输入,在OB20中断中对Q点输出处理。这应该是S7-300处理楼主问题精度最高的方式。


这考虑得有些复杂了
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download