问题简单,不就是相当于要保存历史嘛:
1,建立一个DB或者在M区里找出一块连续的空地址,数量取决于你的精度要求,比如每秒记录100次,两秒就需要200+1个位地址,以此类推,300的精度是有限的,你也不可能要求太多的点。
2,在OB35里记录你的I0.0。OB35也是取决于你的精度,如果每秒100次那么OB35的中断时间就应该是1000/100=10ms
3,用相对寻址,在OB35里每个中断记录一次I0.0的值,并把指针往后偏移一位,当总偏移超过201时就从新开始。同样在OB35里读取Q0.0的值,只是指针跟读取的指针要偏移200个位就可以了。