回复:S7-300编程中延时控制的问题,苦思不得其解,求高人指点

mingsie

  • 帖子

    85
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2008-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-30 19:49:15

13楼

A I 0.0
FP M 1000.0
L S5T#2S
SF T 100

A I 0.0
FN M 1000.1
L S5T#2S
SF T 101

A T 100
FN M 1000.2
S Q 0.0
A T 101
FN M 1000.3
R Q 0.0
试一下吧,能满足你的要求的。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。