回复:S7-300编程中延时控制的问题,苦思不得其解,求高人指点

xyg

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-30 20:10:46

14楼

quote:以下是引用mingsie在2010-06-30 19:49:15的发言:
A I 0.0
FP M 1000.0
L S5T#2S
SF T 100

A I 0.0
FN M 1000.1
L S5T#2S
SF T 101

A T 100
FN M 1000.2
S Q 0.0
A T 101
FN M 1000.3
R Q 0.0
试一下吧,能满足你的要求的。
不好意思,上线晚了,刚才用模拟器试了下程序,好像还不行。当I0.0动作频率较高时,Q0.0好像反应不过来似的。