回复:S7-300编程中延时控制的问题,苦思不得其解,求高人指点

xyg

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-30 20:21:48

16楼

quote:以下是引用N在2010-06-30 16:04:08的发言:
这个问题要解决并不简单。
建议建一个时间戳队列,使用带硬件中断功能的模块(如SM321 7BH01)每次I点上升沿与下降沿促发OB40中断,在OB40将时间戳和I点状态压栈,在OB1里对时间戳队列时间数据做FIFO,以当前时间减去出栈时间值再加2秒触发OB20中断(SFC32),出栈的I值以OB启动事件值输入,在OB20中断中对Q点输出处理。这应该是S7-300处理楼主问题精度最高的方式。
好复杂呀,恳求大侠将程序发给我学习学习,行吗?不甚感激。QQ472544588;xyg011@163.com