quote:以下是引用哎呀88在2010-07-01 11:10:15的发言:
请教各位,我用200控制温度,需要四个pid回路,每个回路相互独立,想请问大家
1,这四个回路的采样时间不同,我设置一个定时中断,在中断中累计不同的次数调用不同的pid回路可以吗?
2,我看手册上说,pid只能用sm0.0调用,能不能加其他的条件调用呢,如果不行,怎么样实现不同条件调用不同的pid回路?
不可以。。向导生成的PID必须用SM0.0调用。。
如果在某个时段不需要PID作用。。可以在程序中设置成手动输出。。
关于采样时间,你也可以在程序里做,没必要非得修改PID的采样时间