1、FAGOR的数控系统,应该和西门子等数控系统的控制原理一样的对吧!
2、最近接触台正在调试的机床,FAGOR数控落地镗床260,主轴箱Y轴在挂
光栅尺 的时候出现开动Y轴,正常行走,没有任何问题,
当停下来,定位到某一点时,定位定不住,Y轴上下来回移动。
数值很大,最大有1到2 个毫米。而且是间歇性的。
光栅尺读数头,都清洗了。问题依旧,后来换了光栅的反馈电缆,
问题还是如此。开环用激光测啦下反向间隙在20um后来经过
机械人员的调整,将间隙量调到了10um,但是问题依旧。
小弟一直认为电气没问题,可是机械的调试人员说我的问题
不知道如何处理了。
求,斑竹及各位帮忙,帮我分析下,我该如何处理这个扎手的问题。