回复:关于PID调节

学生在此

  • 帖子

    651
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-06-10 22:11:22

0楼

27648是PIW输入的最大值,如果你的模拟量是0-10V则27648对应10V,一般情况下我们就是将输入值(要进行滤波)除以27648在乘以量程就可以得到需要的值了。
活到老,学到老!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。