quote:以下是引用大海水在2010-07-01 13:19:18的发言:
弱磁加的时候是按照安装手册上说明的,自动加的。
一般电压在300V左右就开始弱磁了。
弱磁的最小电流一般需要限制下。别的不用。
电流环,速度环优化后,最后是弱磁,然后弱磁参数P81=1 开通弱磁。就可以。
速度的大小,看你测速反馈是模拟测速机,还是编码器,速度大小由测速反馈控制。P143 设定的脉冲编码器的反馈。P741设定 的是模拟测速机的。
300V开始弱磁?那电机的额定电枢电压是多少?或者说电枢额定电势是多少呢?如果是400V或440V的话,那可就是弱磁开始的太早了。书上说了,弱磁点应该电枢额定电势的90%-95%,是最佳的。而实际观察6RA70,也正是这么做的!和理论上的要求一致。