回复:S7-300编程中延时控制的问题,苦思不得其解,求高人指点

xyg

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-01 20:09:25

21楼

quote:以下是引用冬日在2010-07-01 09:23:40的发言:
在把OB35的中断时间设置为10ms,把这个程序考进去。
这里假定mw500和md502都是空闲的地址。从m800.0以后连续200个位都是空闲的地址。如果有地址冲突可自行修改。
L MW 500 //记录偏移地址
L 800 //从M800.0开始,可言修改这个地址。
SLW 3
+I
T MD 502 //临时存储而已,可用临时变量以节省存储地址
A M [MD 502]
= Q 0.0
A I 0.0
= M [MD 502]

L MW 500
+ 1
T MW 500
L 200
>I
JCN _en
L 0
T MW 500
_en: NOP 0
这个程序完全可以实现,就是对CPU有要求,估计314及以下的不行。谢谢啦!