发布于 2010-07-02 06:59:34
16楼
楼主的问题不是数据保存的问题。
是高速计数器初始化的问题。
高速计数器本身就已经是停电保护的。你不必在初始化中重新写当前值。只要你不更新当前值。那么每次开机都会复原到上一次的状态。
第二个问题才是停电保持的问题。你在高速初始化的时候先把某个保存的值写到当前值的SMD中再进行初始化。上面已经有方法了。
你再参考http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=54124&cid=1028