回复:怎么把整数转变为定时器时间值?

kimmki

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2006-04-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-02 10:18:27

5楼

ACCU 1 中的位组态
当启动定时器时,ACCU1 的内容将被用作时间值。ACCU1-L 的0 到11 位保留二
进制编码的十进制格式时间值(BCD 格式:四位一组,包含一个十进制值的二进制代
码)。第12 和13 位存放二进制编码的时间基准。

例程:
下图显示了装入计数值127 之后计数器的内容,以及设置计数器之后计数器单元中
的内容。
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
x x 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
1 2 7
1 second Time base Time value in BCD (0 to 999)

Irrelevant: These bits are ignored when the timer is started.