今天又调试了一台。结果很满足。惬意。
MM440编码器模板以前总是不会用,动不动就F0090,而编码器的信号一点问题都没有。真的是一头雾水。有时候搞急了,就把参数P0491=1(编码器信号丢失采取的措施是SLVC),呵呵,这对于VC控制还有意义吗?
通过玩这个单通道的编码器反馈VC,发现针对不同的系统,动态变化太快的可以调节参数P0492和P0494两个参数,以保证编码器信号不丢失。不因报错引起故障停车。也就是要学会利用手动(而不是自动计算)调整这两个参数。