set:将RLO置位为1;

clr :将RLO复位为0;

save:将RLO保存到BR寄存器,在程序块结尾使用SAVE指令的意义在于,将块的ENO输出(= BR位)设置为RLO位的值,从而可以将该块的出错处理添加至此。

参考:用于S7-300 和S7-400 的语句表(STL)编程
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1818&TreeID=8&URL=/download/Upload/AS/manual/1008[1].pdf

你可以在这个块的后面加SET与SAVE两指令。
SET即将状态字RLO置位;SAVE将RLO保存到状态字的BR位。此时表示功能被正确执行,即BR位为1.