[已解决]关于200和300通过EM277通讯的问题
现在是这样的,300已经正确连接了EM277,DX MODE灯也常亮,但是始终读不到正确的地址,200中定义的地址是从V1000开始到V1015是300控制200的地址,V1016到V1031是300读200的地址,那么我在V区偏移量里面设置1000,然后EM277里面的输入输出选择的是通用模块,I/O类型选择输入输出,输入输出的起始地址为2开始,16个字节,一致于单位,过程映像OB1 PI。但是这样下载之后始终读不到任何数据。
已经解决了,原来是对方的200程序的一点小问题。