菜鸟我正在学习中,我看了一个项目,一共十几个6RA70装置,但就用了个SFC14/15进线通信,我知道SFC里面的读写。但对LADDR这个不懂,为什么十几个装置,就用一个块就行了。以前碰到与ABB的DCS800通信的都是每个装置都用STL语言遍的通信,那种很容易看懂,像这样的开卷1 read
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#2B0
RET_VAL:=MW100
RECORD :=P#DB1.DBX12.0 BYTE 12
开卷1 writer
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#240
RECORD :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 12
RET_VAL:=MW102
开卷2 read
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#2BC
RET_VAL:=MW104
RECORD :=P#DB2.DBX12.0 BYTE 12
开卷2 writer
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#24C
RECORD :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 12
RET_VAL:=MW106
这里面开卷1的读和写 LADDR怎么不一样啊?