哦,都是MM430呀。看错了?
当然最好是用示波器观察一下网络的信号。很容易找出问题。
其次,我一般使用DriverMon分别下载参数,然后用比较来看两者不一致的数据。
坏了的变频器可以插个DP模块(24V对DP供电,变频器不供电),然后在BOP位置插上连接器下载坏的变频器上的参数。
总之,运行时检查参数P2025(拒收的报文)。如果该数值不断变化,就是有干扰存在。正常时该参数数值应该基本不变。