quote:以下是引用winter938在2010-07-05 12:22:14的发言:
SM0.5可能是个独立的硬件时基所以与SM0.1(软件运行产生)的时序没有严格的对应关系,测试出来的关系不可靠,并且意义似乎不大
可以设想SM0.5在RUN , STOP时都在正常的ON-OFF-ON-.........而SM0.1仅在进入RUN后的第一个扫描周期ON,这个进入RUN的时刻可是随机的
分析的很有道理,五年前我遇到过一个客户两台PLC程序完全一样,但是同时上电同时启动工作却不同步,经过仔细查找,发现是使用SM0.4作怪,两台PLC的SM0.4的高位始终相差同样的数值。