回复:AFE变频柜,困惑P071这个参数

bjmf

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-06-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-05 16:58:10

8楼

逆变P071会影响r346这个参数,提高P071是否会影响电机两端最大电压值,对于额定电压400V电机,直流母线电压540是合适的,但直流母线电压由AFE的P071和P125乘积决定,进线电压等级400V的AFE P071最小是380V,为保证AFE调节能力,P125要在1.5以上,建议1.53,这样的话直流母线最小是570,这只是理论值,现场进线电压410V左右,实际母线电压在620V左右。
有以下问题:
AFE直流母线是按实际进线电压调节,还是以P125和P071设定值?
母线电压在实际进线电压的1.5倍以上是可调的,就是说通过参数无法调到低于实际进线电压的1.5倍,不知是不是这样?
实际应用中,电机在额定转速以上运行,变频器输出电压会大于电机额定电压。