发布于 2010-07-05 18:22:41
10楼
楼上的情况不适用于这儿的讨论,因为两台PLC即使接入同一电源实现同时上电也不敢保证两个CPU工作同步(两台机器的电源板,CPU复位硬件电路无法保证同步工作),要讨论同步的问题是在同一个CPU上.
实际测试了一下,我的S7 200是很古老的REL 1.21版在STOP时SM0.5状态并未出现我上面贴子的持续变化状态,而是稳定下来并且有时是1,有时是0,在进入RUN后SM0.5先是OFF 0.5秒,再ON 0.5秒.因为缺乏有力的证据以上仅供参考.
猜想CPU在进入RUN状态后SM0.5先清0然后对时基计数够0.5秒就进行一次翻转,所以这儿就产生了一个问题:在同一个扫描周期中SM0.5的状态是否有可能不同?
为了证明这个疑问可以在程序的首尾各采集一次SM0.5的状态进行异或运算后置位某个位,程序中可以用FOR NEXT循环指令适当延长扫描时间.
工控爱好者