你理解有误。
使用PZD传送的是一个字长。要用它表示的范围+/-200%。也就是定义了4000H(十六进制)=100%。频率、电压、电流...均是如此。
那么100%频率在哪里定义呢?就在P2000(基准频率),同理,100%的电压就在P2001中定义、电流就在P2002。其他雷同。
这样,只要是传送有关频率的数值,就会参照P2000为100%来传送这个百分比。
因此,PLC接收到频率数值,就要按P2000内的基准值换算一下。
实际上,经常情况下是不用转换的。例如:用触摸屏显示电流(柱图),实际只要知道电流达到额定电流百分之几就可以了。