回复:应用探讨—软件PID功能块的使用

聚沙成洲

  • 帖子

    1835
  • 精华

    22
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-06 07:43:07

3楼

在做温度控制时,FB41的PV_PER:未经规格化的反馈值,由PEPER-ON选择有效,但要注意这个值必须是一个标准的-27648——27648之间的值才会正确执行否则必须先将其规格化为0——100的值,反馈值选用PV_IN ,而FB58则不然,它可以根据开关PER_MODE,依据下列规则,将外围设备值PV_PER 转换
成浮点数格式:
PER_MODE CRP_IN 的输出 模拟量输入类型 单位
0 PV_PER * 0.1 热电偶;PT100/NI100; 标准 °C;°F
1 PV_PER * 0.01 PT100/NI100; 气候 °C;°F
2 PV_PER * 100/27648 电压/电流 %