3、限流器:快速执行器必须增加调节时间,空气流量可以用限流器Y1 和Y2 (仅限于双作用阀)来减小。顺时针方向旋转限流器减小空气流量直到关闭。设定限流器我们首先推荐关闭然后再慢慢地再打开。在双作用阀情况下两个限流器设置相同。快速执行器必须增加调节时间,如何理解?设计限流器的目的是什么?为什么在双作用阀情况下两个限流器设置相同?
回复:关于限流孔的作用在英文使用手册中是这样描述的:In order to achieve travel times of > 1.5 s in small actuators, the air rate
can be reduced with the restrictors Y1 and Y2
我是这样理解,如果执行结构(如阀门)的气缸容积比较小,那么阀门定位器输出一点气,阀门就会动作,也就是说阀门太灵敏了,阀门整个行程所需的时间就会非常短(小于1.5s)。在初始化的第三步(RUN3),阀门定位器会自动检测阀门整个行程所需的时间,如果时间太短(老版本阀门定位器是1.5s,新版本阀门定位器是0.5s),初始化就可能过不去,并提示NOZZL,或者即使初始化过去了,压电阀的控制精度也会降低,所以对于行程时间小于0.5s的阀门,建议用户调整限流孔,使阀门定位器的出气量减小,从而增大小阀门的行程时间。
双作用阀门定位器两个限流孔分别调节Y1和Y2的出气量,如果设置不一致,阀门关闭和打开过程所需的时间岂不是不一样了?