4、杠杆比率开关的位置对定位器非常重要

冲程 杆 比率开关位置

5~20mm 短 33°(及以上)

25~35mm 短 90°(及以上)

40~130mm 长 90°(及以上)

 冲程就是指控制阀的行程范围吗?“杆”指的是什么?为什么要设置33°和90°两个比率开关?上表中描述的杆的短或长有什么含义?上表中,冲程分为三段显示,而不是 5~20mm 选择 33°、25~130mm 选择 90°两段显示,是为什么?

回复:
冲程:可以认为是阀门的行程范围;
杆:指直行程执行结构所需的反馈杆;西门子提供两种长度的反馈杆,一种称为短杆,适合行程范围在35mm内的阀门;另外一种称为长杆,适合行程范围在35-130mm内的阀门
冲程分为三段:因为行程在5-20mm和行程在25-35mm内的阀门都选用短杆,但是在阀门定位器内部前者需要将比率开关设置为33,后者设置为90

西门子短杆如下图所示:

来自西门子技术支持与服务