在组态模式第5步,按下增加建5秒以上,开始手动初始化,5 秒之后,显示当前电位计的百分比电压值 P YEND1,用用增加键“+”和减少键“-”趋动执行机构到你规定的两个终端位置的第一个位置,然后下按方式键,用这种方法,当前位置被终点位置1 取代,并将切换到下一步。此时显示 P YEND2,现在用增加“+”和减少键“-”驱动执行机构到你希望规定的第二终点位置,然后下按方式键,当前位置将被终点位置2 取代。终点位置1和终点位置2分别是哪个位置?是人为设置的零点和量程位置吗?
回复:您的理解是正确的,就是手动设置的零点和量程位置;
来自西门子技术支持与服务