224Xp CN 模拟量输出与输入是否会相互影响?
公司里有一台设备是用224Xp CN DC/DC/DC来控制的,采用模拟量输出来控制电机的转速,但发现当电机开启时,两路温度模拟量输入信号就会发生突变,由原来27摄氏度一下上升到41摄氏度;将PLC模拟量输出端的链接断开(电机没有获得模拟量信号,是不会转动的,这个是正常的),控制正反转的输出点继续保持链接,启动电机后,电机没有转动,但是温度还是会发生突变。是否会是PLC硬件有问题?
备注:两路模拟量信号受电机干扰可能性不大,因为动力线和信号线是单独分开的,并且做了屏蔽