回复:224Xp CN 模拟量输出与输入是否会相互影响?

花样少年

  • 帖子

    79
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2008-12-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-06 21:39:44

7楼

发生了更奇怪的事情,当将PLC的接地接了以后,发现变频器的实际输出值与设定值相差更大了,例如设定50Hz,反馈实际转速只有7Hz;不接地反而有46Hz左右反馈;另外,接地后模拟量输入端的误差更大了,原来只上升了20摄氏度的误差,接地后发现变成90摄氏度了,是否是我的接地方式有问题?是否应该把PLC的M端接地?...检查了电机\变频器都没有问题,都采用了屏蔽电缆了...实在不行,只有采用通讯来处理了,不走模拟量控制电机了,或许用通讯会好些...