回复:关于OPC读写数据

plcpro

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-06 22:26:38

1楼

这个问题没有人遇到过吗?或是没办法解决吗?我认为PCACCESS作为一个使用这么长时间的一个软件,是不会出现这种简单的BUG的,一定是我使用上有什么不对。 希望高手进来指点一下。谢谢
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33290条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。