关于CYCLE采样周期的问题,最好和PID的调用周期一致,即使不一致也没有关系,但最好是整数倍,这样可以通过"I"参数进行修正,具体可看2008专家会议论文的第一篇文章。
PID的调用最好不要放在OB1里,因为OB1的运行时间是不确定的,这样不利于稳定控制。
PID的调用周期不是越快越好,对于滞后的控制系统PID的调用还是慢一点好。不加修改直接在OB35里调用PID块不是一个好习惯,好一点的方法是在OB35里加一个计数器,当计数值大于设定值时再调用PID块。OB35的调用周期可以不变,设定值可以随时修改。
不要盲目相信自整定功能,自整定功能是需要在工况基本稳定的情况下才会有较好的效果。
对于一些非常滞后的加热系统(长温过程需要3-4个小时),建议在加热过程中不要使用PID功能,而是当温度上升到额定温度的时候再投入PID功能。