回复:802D系统 611U驱动,380500报警怎么解决?

农民搞工控

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2010-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-07 09:40:36

9楼

quote:以下是引用000518在2010-07-06 19:37:19的发言:
楼主,我刚处理过这个故障。你的X轴是全闭环的吗?改为半闭环后拆下电机再上电,如果电机负载变小了,就是机械负载过大;如果电机负载依然很大,可能是电机的编码器损坏或电缆损坏。我遇到的是编码器损坏。

这样就是编码器坏了啊!请问负载大小你是以什么来衡量的啊?我的X轴式半闭环的运行平滑电流是20%不知道是不是正常的!
立志在自己那贫瘠土地上实现自动化,做中国最懂自动化的农民!有了你们的支持,中国的农业就有希望!