发布于 2010-07-07 11:17:59
4楼
今天,因工作翻了下上海南洋电机厂的Z4直流电机样本。在同一个基座号下,电枢额定电压440V与400V的技术数据,让我想起了此帖的问题。留神一看,发现,这两个电压等级的电机,额定转速和额定电流其实就差了一个比值,也就是:440/400=1.1。
也就是说,针对3AC380的电网,对于Z4电机的440V电压等级的,使用6RA70时,可以将电机的额定值按照1.1倍的关系,计算其额定转速和额定电流,然后输入到装置相应的参数表中。
额定电压=400
额定电流=电机名牌数据*1.1
额定转速=电机名牌数据/1.1
这样,对于一个电枢电压440V的电机,可以达到额定点满功率输出了。
我是你的朋友