曾经有一个我的客户,300系统,一到执行某个程序,屏就连接中断,程序也被中止。
后来查下来是当这个程序执行时,当其中的若干个阀有输出时,DC24V就短路,由于系统中只有一个电源,CPU和外部回路是同一电源,因此电源模块短路保护,CPU断电,屏断电。PLC一停,输出关断,电源又好了,CPU又正常了。
他们还一直以为是程序有问题,查看诊断缓冲区也看不出来,只是Power failure
最后找到短路点以后问题解决了。为了彻底解决问题,客户又加了一个DC24V电源,专门给PLC供电,外部电源和PLC电源分开,互不影响。