补充一下:
1、在数字系统中,PID算法通常采用增量型算式;在实用中通常采用不完全微分型PID算法公式。
2、关于PID控制的原理、方法,和PID各个参数的设置、优缺点等问题,前面各位都已有完整的阐述了。我在此针对PID功能块(FB41)的引脚使用名称编码,并为简化起见,将增量式完全微分型PID算法公式简单列出如下,供大家参考:
e(t)=SP_INT(t)-PV_IN(t);
△LMN(t)=GAIN * e(t)* [1+T/TI+TD/T];
LMN(t)=△LMN(t)+LMN(t-1);
公式中:SP_INT(t)=给定值;
PV_INT(t)=测量值;
e(t)=偏差值;
T=采样周期;
TI=积分时间;
TD=微分时间;
GAIN=比例增益;
LMN(t)=本次采样周期运算输出值;
LMN(t-1)=上一个采样周期运算输出值;
△LMN(t)=增量(变化量)输出值。