回复:S7-300出现故障,不能运行?

大庆

  • 帖子

    245
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2004-07-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-08 15:57:38

7楼

今天联系西门子工程师,按照他们的建议试了一下。首先只留下电源模块和CPU模块,然后去掉所有其余的模块,CPU运行正常。接着连上IM365,运行正常。把其他的IO模块分别接上测试,发现最后一块AI插上时,CPU就STOP了。应该可以断定是这个AI坏了。谢谢大家。