回复:上升沿把我弄糊涂了

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-09 09:12:08

18楼

quote:以下是引用芳季在2010-07-07 18:10:39的发言:
全部人都知道上升缘就是由0变1。但是很少人知道,在什么时候的0和什么时候的1。
在这次扫描的0,变成下一次扫描的1,才是发生上升缘。
上面例子。SM0.0很显然是第一个周期。第一个周期就已经是1了,那何来有上升缘。
下面突发奇想:
LDN SM0.0
= M0.0
LD SM0.0
= M0.0
LD M0.0
EU
S Q0.0 1
有兴趣的试一试,结果公布一下。

PLC检测的是EU执行时的逻辑运算结果和上一次该结果的比较,而这段程序,在执行到EU时,逻辑结果始终为1,所以不存在上升沿。
可以把这段程序复制2遍下载到PLC中,然后选择运行模式下程序编辑,可以看到每个EU/ED后都有一个数字,这个数字就是用来存储上一扫描周期逻辑运算结果的