选择报警需要确认

如果报警需要确认,则显示的报警画面在报警使能条件清除后,按“Enter”键确认后,此报警画面才能消失,用户才能接着翻看其它报警画面。需要确认的报警画面,如果报警条件未清除,报警是不能用“Enter”键确认掉的,虽然此时报警确认位已经置1。

在利用向导组态400时,在定义报警画面及嵌入数据的页面上有Alarm should require operator acknowledgement 的选项,前面打勾就可以了。

欢迎技术交流和探讨 邮箱:bai.guoxian@163.com