功能块(SFB41/FB41,SFB42/FB42,SFB43/FB43)仅仅是使用于S7和C7的CPU中的循环中断程序中。该功能块,定期计算所需要的数据,保存在指定的DB中(背景数据块)。允许多次调用该功能块。CONT_C块与PULSEGEN块组合使用,可以获得一个带有比例执行机构脉冲输出的控制器(例如,加热和冷却装置)。
• SFB41/FB41 (CONT_C), 连续控制方式;
• SFB42/FB42 (CONT_S), 步进控制方式;
• SFB43/FB43 (PULSEGEN), 脉冲宽度调制器;
注意:SFB41/42/43,与FB41/42/43兼容,可以用于CPU 313C、CPU 313C-2 DP/PTP 和CPU 314C-2 DP/PTP中。