求助:6RA70自带励磁调节好后,为何外部不跟随运行?请详看。

已锁定

dongbin0536

  • 帖子

    96
  • 精华

    6
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-05-13

普通 普通 如何晋级?

求助:6RA70自带励磁调节好后,为何外部不跟随运行?请详看。

1678

6

2004-06-13 20:32:27

我门用的这套装置是6RA7090-6KV62-0。用在提升机上的,传真如下:
副井提升系统的直流装置于今年更换,协助安装调试,在调试中就发现变流柜中的电抗器声响较大,(此处电抗器为励磁进线电抗器),降低停机励磁,但电抗器声响在停机时未见减小,当时注意到电机温升比旧装置高,但由于当时环境温度较低,未引起注意,最近温度升高,电机定子温度有时达到85度,严重影响副井正常提升,我单位怀疑停机时励磁未降下来,经实测励磁电流在停机时未降,但操作台的励磁电流表的读数却降至停机励磁范围内。(励磁电流表为装置模拟口带的,我查看了设置为6V,我们用的表为10V的),现在主要是解决电机定子温度过高的原因呀!还有,停机后它就停掉了电机风机而励磁电流仍然存在(为停机励磁大约为15%)。