回复:导线压降如何计算

杨少振

  • 帖子

    190
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-06-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-10 16:58:02

5楼

解决思路:

1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻

2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流

3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流

4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降

5、推导电缆压降计算总公式

详细分析:

1、电缆电阻计算

根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响.

铜的电阻率ρ=0.01851 Ω.mm2/m,这个是常数.

物体电阻公式:R=ρL/S
式中:
R为物体的电阻(欧姆);
ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。
L为长度,单位为米(m)
S为截面积,单位为平方米(mm2)


这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L ­/S

2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻)

已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)



3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和

线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线)



4、电压计算公式 U=IR

电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积


U(导线)=I(总)*R(导线)



­5、电缆压降计算总公式

推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】

=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】

­={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】



最后结论 U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】





考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说 在线路中的电压损耗是

U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。­



声明:此计算仅限于直流供电,另外这只是一个工程计算,有一定误差。在计算的过程中要注意单位(量纲)问题。问清电缆厂家的产品准确的ρ值。­


冰冻三尺非一日之寒