发布于 2010-07-11 17:45:04
3楼
楼主的问题比较麻烦,扩容装置烧硅牵扯的比较多。
1.首先保证你电控室的温度,这个非常重要,不要高于30度,尽量低于25度。
2.电网质量如何?通过示波器观察进线及整流波形,在工作时波形畸变是否严重,导致误触发。同时是否有低压侧动补,如果有的话同样需要观察进线波形,在动补投切时刻对电网的影响
3.扩容装置散热是否正常,包括风机是否正常,散热器是否干净,你们自己更换晶闸管之后是否安装好。
4.扩容装置本身是否有问题,这个是最重要的。他的电流精度,包括励磁电流的精度是否符合要求。
楼主没有说明故障出现是轧机已经运行了很长时间(一年以上)还是刚投产没多久。暂时只能判断到这里,前面三个是你自己的原因,如果都能排除的话就找扩容装置厂家吧。呵呵。肯定是他的问题。